Как именно вы сделали второй график?
Вам нужно добавить "Зависимость графиков", это делается на продвинутом уровне - контекстное меню - добавить - операция - зависимость. Затем в свойствах добавленного пера задаете аргумент Х и Y.
Как именно вы сделали второй график?
Вам нужно добавить "Зависимость графиков", это делается на продвинутом уровне - контекстное меню - добавить - операция - зависимость. Затем в свойствах добавленного пера задаете аргумент Х и Y.
Спасибо.
Здравствуйте!
Возможно добавить запись в журнал, время начала и конца события указать свои?
Спасибо.
Если обновить версию MS проект реализованный в предыдущей версии 100% будет корректно работать?
Я не так написал, не график, а линейная диаграмма. На второй странице отчета у меня первая диаграмма с осью абсцисс - время, а на третьей странице вторая диаграмма с двумя параметрами один по X второй по Y. Добавил я ее через меню компоненты - диаграмма. Вот только вторая диаграмма упрямо копирует первую, несмотря на то, что, на оси абсцисс задано не время, а второй параметр.
Странно, поменял местами параметры на координатах, то, что было на X перенес на Y и на оборот, и заработало. Теперь вопрос, столкнулся с тем, что при предварительном просмотре отчета, он берет данные для построения диаграммы за все время. Хоть я и устанавливал хранить данные за один день, он берет за все время. Данных много и компьютер уходит в ступор на 5 минут. Возможно, ли ему почистить архив. Или может, есть другая возможность ограничивать количество данных для предварительного просмотра отчета?
А, дошло. На диаграмме в отчете скада рисует график с привязкой ко времени, только расставляет потом значения по оси абсцисс как ей удобно. Может быть, пол координаты нули, а потом на увеличение. Вопрос, как сделать, чтобы это было нормально. Ноль на оси абсцисс был только в одном месте, а не раскидан по всей координате?
Это не правильное решение - нужно использовать параметры источника "Начало" и "Конец". Привяжите их к переменным времени в дереве объектов и таким образом ограничивайте выборку данных из архива.
Попробуйте воспользоваться сортировкой. В настройках диаграммы есть настройка "Сортировать по".
Спасибо.
Можно сделать это при помощи модуля событие.
Воспользуйтесь ФБ "Уставновка метки времени" - данный ФБ позволяет задать на выход нужную метку времени. Перетащите выход этого ФБ в формулу события, и задайте на этой же странице настройку "Наследовать отметку времени" - от выхода ФБ.
Да, будет.
Спасибо.
Где можно почитать про работу с журналом?
Как ни пытался крутить его, никаких сообщений не выводится.
Или может быть подскажете какие действия надо совершить чтобы заставить его работать?
Забыл уточнить. Интересует можно ли во вложенных объектах вывести журнал родительского объекта.
Последний раз редактировалось SokolovS; 10.03.2014 в 11:51.
Посмотрите наши видеопримеры по журналу событий:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Можно. Для этого в настройках фильтра нужно указать источник сообщений - нужный вам объект.
Спасибо.