Все это мягко говоря не целесообразно.
Разве, что так поиграться, типа время убить.
К тому же давно изобретена полевая шина.
Все это мягко говоря не целесообразно.
Разве, что так поиграться, типа время убить.
К тому же давно изобретена полевая шина.
... которой нет на ПР ... а связь нужна.
Позволю себе самому определять целесообразность используемых решений в своих проектах![]()
В этом случае этот опыт будет вам очень полезен:
http://www.telecomlaw.ru/history/hi_wire.html
Правда живых участников на форуме не зарегистрировано...![]()
Цифровые, как раз, в проекте нужнее. Один свободный аналоговый выход есть - зачем оставлять висеть в воздухе.
С транзисторными чуть позже разберёмся.
Объясните по аналоговым входам ПР114.
Имеем границы датчика -40гр - 100гр
При -40 напряжение на выходе 2,3315 В
при 100 гр напряжение 3,7315 В
Датчик имеет линейную характеристику.
Отсюда вопрос, что вбивать в параметрах "Нижняя граница измерения", "Верхняя граница измерения" ?
про нормализацию прочитать чуть выше
Определить параметры расчётной функции:
1 - Вычислить наклон характеристики, Вольт/градус Цельсия,
2 - Вычислить смещение напряжения, при 0 градусов,
Подставить в формулу 0 и 10.
Вбить полученные значения.
Последний раз редактировалось AVF; 04.03.2014 в 13:03.
Занятные коэффициенты получаются ...![]()
Что за датчик такой?
AVF датчик температуры LM335Z, выглядит как транзистор. Просто он выдает напряжение 10 мВ на один Кельвин (у него такая градуировка), Вот и хочется его прцепить к ПР-ке в качестве датчика 0-10В.
Но вот проблема в том, что ОВЕН как производитель типа за всех позаботился о вводе нижнего и верхнего значения. и возможности сказать, что 2,3315В на входе должно соотетствовать минимальному значению АЦП нельзя, как и верхний предел нельзя пришпилить к верхнему значению АЦП.
Как вариант можно конечно указать занчения температур от -273,15 градусов до 726,85 градусов. тогда по идее при 2,9815 В будет равно 25 градусам, но это надо будет проверять.
А вариантов всего два. Либо будет работать либо нет.