А сколько тегов у вас было? Обычно это проявляется при количестве тегов от 500.
Можете попробовать провести опыт. В приложении конфигурация для Lectus для Modbus TCP на 500 тегов. В качестве имитатора Modbus можно взять ModRSSim:
http://www.plcsimulator.org/
В качестве OPC клиента можете использовать ваш или эталонный - Matricon OPC Explorer. Посмотрите какое будет время отклика - меняете в эмуляторе значение какого-нибудь регистра. В сервере он поменяется сразу, в клиенте - через 10-12 секунд.