Показано с 1 по 10 из 123

Тема: ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А экран кабеля с одной стороны заземлен или с обоих ?
    Где как. Сеть раскинута задолго до моего появления на объекте.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Где как. Сеть раскинута задолго до моего появления на объекте.
    Как говаривал один мой начальник "Чей бы бычок не прыгал, телёнок - наш", - теперь всё одно, именно Вам приводить это хозяйство к нормам.
    Несмотря на "исторически сложившийся бардак".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Где как. Сеть раскинута задолго до моего появления на объекте.
    Экран кабеля должен быть заземлен только с одной стороны.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Экран кабеля должен быть заземлен только с одной стороны.
    Да, вы правы. Сейчас бы определиться что нужно делать во всех аспектах проблемы. А потом уже делать.
    А что если проверка про заземлению не даст результата? Тем более, что предшественники отключение экранов с одной стороны делали. Везде ли, пока не знаю.
    Плюс к тому - эти ошибки по объёму мизерны по сравнению с объёмом собираемой информации, но подпорчивают картину. Я бы мог на это плюнуть, но не хочу гнать фуфло. Поэтому предпочёл сначала разобраться, а потом уж что-то предпринимать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Да, вы правы. Сейчас бы определиться что нужно делать во всех аспектах проблемы. А потом уже делать.
    А что если проверка про заземлению не даст результата? Тем более, что предшественники отключение экранов с одной стороны делали. Везде ли, пока не знаю.
    Плюс к тому - эти ошибки по объёму мизерны по сравнению с объёмом собираемой информации, но подпорчивают картину. Я бы мог на это плюнуть, но не хочу гнать фуфло. Поэтому предпочёл сначала разобраться, а потом уж что-то предпринимать.
    У тебя проблемы с передачей информации по линиям связи. С этим надо что-то делать, а потом ПО ворошить. Тебе предлагают разобраться с заземлением экрана кабеля. Это не сложно. Тебе предлагали уменьшить скорость обмена до 9600. Эти два мероприятия могут существенно улучшить ситуацию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя проблемы с передачей информации по линиям связи. С этим надо что-то делать, а потом ПО ворошить. Тебе предлагают разобраться с заземлением экрана кабеля. Это не сложно. Тебе предлагали уменьшить скорость обмена до 9600. Эти два мероприятия могут существенно улучшить ситуацию.
    нет у него проблем, 30 ошибок за сутки не стоят того чтоб менять кабели связи

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нет у него проблем, 30 ошибок за сутки не стоят того чтоб менять кабели связи
    Менять кабеля никто не предлагает. А ошибок при передаче у него за сутки не 30, а море. 30 это то, что попадает в базу, а пакетов бракуется за сутки много больше.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.02.2014 в 14:07.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Менять кабеля никто не предлагает. А ошибок при передаче у него за сутки не 30, а море. 30 это то, что попадает в базу, а пакетов бракуется за сутки много больше.
    Да - это именно так. где-то 30 некорректных данных - это просматривается в БД. Видны в трендах и в цифровых таблицах.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя проблемы с передачей информации по линиям связи. С этим надо что-то делать, а потом ПО ворошить. Тебе предлагают разобраться с заземлением экрана кабеля. Это не сложно. Тебе предлагали уменьшить скорость обмена до 9600. Эти два мероприятия могут существенно улучшить ситуацию.
    На ПО не грешу. А с экраном буду разбираться в первую очередь.

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •