Как дела обстоят с пылезащищенностью на станке? Не случится так, что придётся специально обученного человека ставить для протирки датчика?
Как дела обстоят с пылезащищенностью на станке? Не случится так, что придётся специально обученного человека ставить для протирки датчика?
это проблема возможна, радует только то, что этот датчик не дорогой, а станок уже частично создан и работает в режиме резки по заданной длине, с применением энкодера с мерным колесом., если будет запылятся, то возможно придется поставить обдув на датчик, с применением таймера, кстати я тут заказал под это дело пр110-24, может стоит заказать с приставкой Ч (с часовым механизмом), запылятся, по моему, он точно будет, а Вам приходилось сталкиваться с подобной задачкой?
Или же сделать так чтобы он постоянно обдувался воздухом,
--- зачем постоянно? Лишний расход воздуха+электроэнергии. Надо опытным путём оценить ситуацию с пылью при работе оборудования.
Исходя из полученной информации принимать решения. Может будет достаточно раз в день протирать тряпочкой.
Кстати, для выбранного датчика существует защитный тубус?
Последний раз редактировалось sgk; 13.02.2014 в 10:46.
да к чему такие сложности,к станку воздух уже подведен , это мелочи разберемся, главное разобраться с логикой и программированием, как уберечь датчик от пыли это самая можно сказать легкая проблема. проблема это 20мм, до объекта, учитывая что толщина досок от 18 до 80мм., есть такого рода датчики до 150 мм. только они не в России делаются и цены на них кусаются, но думаю придумаю чего, если датчик от Меандр стоит 1700 то аналог уже от 15000р.
Последний раз редактировалось AVF; 14.02.2014 в 07:46.