Да, 26-27 руководства верно, а вот на странице 41 того же руководства указано ограничение в 36 вольт?
Измерил сопротивление цепочки (петли) из 3х ТТР получил 500 Ом. (непривычное не Омовское сложение сопротивлений получается)
Исходя из этих данных по формулам со стр.41 считаю:
Un.min=10V+0.02A*500 Om=20V
Un.max=Un.min+2.5V=22.5V
Rогр.min =(36V-22.5V)*10^3/20=675 Om
Rогр.max=(36V-20V)*10^3/20=800 Om

Для 24V
Rогр.min =(24V-22.5V)*10^3/20=75 Om
Rогр.max=(24V-20V)*10^3/20=200 Om

Правильно?

Протестировал пока без резисторов обе схемы, на 24V не было максимума напряжения на нагрузке.

Спасибо, завтра куплю новый мультиметр и резисторы - буду дотягивать силу тока в цепи управления, будет удобней работать с 3-ф нагрузкой.