http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
Что значит помочь, Вы же не называете что нужно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
Что значит помочь, Вы же не называете что нужно
темный лес для меня.... надо пару недель разбираться((
ну спасибо и на этом...
Вложение 11824 Вложение 11825
вот что сюда нужно?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 примеры есть, представте только что это например не трм202 а Ваш ПЧВ, соответственно задать нужно свои адреса, которые в вышеобсуждаемом документе
чуть выше написано, что работа осуществляется третьей и шестой функциями, у Вас используется шестнадцатая. Я бы посоветовал начать с освоения чтения данных из ПЧВ, а потом уже когда разберетесь где какие регистры, можно переходить к записи в них
И по поводу например команды управления, адрес её в десятичной системе будет 512, присвоив переменной канала например 1, должна отправиться команда вперед
ребята ну вот мой "проект" для овена ПЧВ.... поправте плиииизззз.... Вложение 11826
мне вприципе надо "пуск" "стоп" и частоту задавать....
я уже как в песне.... "Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."
Символ Н в конце значения указывает шестнадцатеричную систему счисления, от Hexadecimal.
Для восьмеричной системы счисления было бы "О" вместо Н
По этому адрес регистра для команд управления 1000Н=4096(дес.), а не 512
адрес регистра статуса инвертора 1001Н=4097(дес.)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
так 512? или 4096?
и что туда писать?? Вложение 11830
1-вперед 2-назад, 5-стоп, 8-останов толчка.........
тогда 2000Н (8192) задание частоты....
0-10000 (0-100%), Вложение 11831
я правильно понимаю?