Lam-Ka;
Уважаемый Lam-Ka!
Ваша задача решается в ПЧВ1/2 привода подачи по принципу инверсного управления: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf.
Сигналы от датчиков двух пил подаются на два входа ПЧВ подачи с одинаковыми настройками: 6-12, 6-22 - порог тока пилы для снижения скорости подачи, 6-13, 6-23 - ток пилы для нулевой скорости подачи. Чем меньше разница между
6-13/23 и 6-12/22, тем больше крутизна преобразования функции ограничения скорости от тока любой из пил.
Дополнительные настройки: 3-10(0...100)- задание макс. скорости, 6-19(1), 3-15(1 DIP "ток"), 3-16(2) - источники снижения скорости подачи.