Цитата Сообщение от swg2you Посмотреть сообщение
благодарю за ответ.

насколько я понял, если для данного перечня приборов я назначу адреса:


ПЛК154 master
МДВВ-1 16
... .... ...
МДВВ-7 112
МВА8 128
ИП320 144


система будет нормально работать.

...
т.е. регисты не ложатся в адресное пространство приборов, и резервировать адреса для регистров каждого прибора нет необходимости.
зачем тогда именно картно 16? ведь в данном случае количество приборов в сети падает в 16 раз.

проясните пожалуйста если не сложно.
Не сложно. Модбас никакого отношения к такой адресации не имеет, при работе по этому протоколу Вы можете выставлять адреса подряд и ничего Вам здесь не помешает. Но при конфигурировании приборов Вы пользуетесь протоклом ОВЕН, а он резервирует под себя несколько адресов. Зависит от количества каналов в приборе. Такая рекомендация Вам была дана потому, что количество приборов у Вас не большое и с адресным пространством у Вас проблем не будет. Если бы было больше, тогда ставили бы подряд, но тогда при конфигурировании Вам пришлось бы отключать пересекающиеся в адресном пространстве приборы (речь идет только о моменте конфигурирования и только о протоколе ОВЕН). Почему 16? Максимальное количество адресов, которое занимают наши приборы это 12, пока. Но опыт показывает, что адреса кратные 16 лучше.

Цитата Сообщение от qee1 Посмотреть сообщение
Скачал, описание МВА8 с сайта, в нем действительно написано что можно обмениваться по 4 протоколам на выбор.. в программе конфигурации это выставляется.. Но то описание которое пришло с МВА установленным на объекте про Modbus ничего не упоминается и программа "Конфигуратор МВА8", которая была поставлена с прибором не позволяет делать выбор протокола. Если я с помощью скаченной с сайта программы выберу протокол Modbus на моем МВА, будет ли он обмениваться по Modbus???
Укажаите, какая у Вас прошивка в МВА8. Если эта прошивка меньше чем 7.х, то прибор по протоколу modbus работать у Вас не будет.Перепрошить Вы его не сможете.