Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
Данное "поведение" светодиода "связь" никак не связано с повторным подключением. Программа в ПЛК, а следовательно и работа порта Ethernet после отключения питания продолжается в течении времени, указанного в параметре back-up working time, по прошествии этого времени и программа и порт Ethernet перестают работать, не смотря на засветку светодиода "связь".
Работа ПЛК по Ethernet, организованная штатными средствами (конфигурация ПЛК - и ModBus Master и ModBus Slave), осуществляется корректно, восстановление опроса при отключении и повторном запуске сервера/клиента (при различной конфигурации ПЛК) происходит без сбоев.
Как видно из видео в посте #73 все порты ПЛК свободны!!! К ним ни чего не подключено!!! В рабочем состоянии (в ПЛК выполняется программа) индикатор связь в это время не горит, что вполне естественно. А загорается этот индикатор в момент выключения питания и не смотря на то, что время back-up working time установлено равным 2 сек и через 2 сек индикатор "Работа" гаснет, индикатор "Связь" продолжает гореть!!
Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
1. Со средой программирования проблемы с задержкой подключения не наблюдаются, с PLC_IO действительно после операций с файлами теряется связь с контроллером и восстанавливается после 20 сек (или около того).
От чего же не наблюдается? Очень даже наблюдается
Именно при подключении к ПЛК из кодесис через Ethernet, через RS232 Debug этой проблемы нет.