    В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?

  2. #22
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?
    Я не до конца понимаю зчем управлять этим параметром, он ведь конфигурационный и записывается вэнергонезависимую память, а эта память имеет ограничения на количество перезаписей.
    Сегодня мы Вам выложим примерчик, как это сделать.

  3. #23

    По умолчанию

    Режим ШИМ управления настраивается непосредственно на объекте, где нет преобразователя интерфейсов. Может ПЛК можно использовать как преобразователь?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    В тестовом проекте просто заказано 4 выхода МВУ через Hash name r.oe, а как бать с thpd ?
    Посмотрите пример
    плк100kl прошивка 2-3 таргет 2-02-4

    mvu_thpd.zip

  5. #25

    По умолчанию

    Сапасибо. Работает. Можно ли переменную r.oe записывать не по индивидуальному адресу а по индексу?

  6. #26

    По умолчанию

    Ещё раз посмотрите протокол ОВЕН.
    Обращаться к переменной можно только по имени. Плюс индекс (если он есть), или сдвигание адреса, как в МВУ8.
    Первый канал - параметр r.oe по адресу прибора.
    Второй канал МВУ8 - тот же параметр, но по адресу: адрес прибора +1.
    Ну и т.д.