Показано с 1 по 10 из 40

Тема: 2ТРМ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение

    Хорошо, тогда на работе разберу инструкцию на ПЛК-63, надеюсь мозгов хватит чтобы разобраться. А по второму вопросу тоже хотелось бы получить более конкретный ответ. Датчик температуры, так же фирмы ОВЕН, Pt1000 двух-проводного способа подключения, о котором говорил я при создании данной темы на форуме. Как мне с ним быть? Отправлять назад продавцу? Здесь в одном из сообщений написали, что постоянно придётся менять наклонную при коррекции измеряемой уличной температуры. Какой брать датчик температуры нужно, чтобы измеряемая им величина была наиболее точна?
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Последний раз редактировалось kolyan; 20.01.2014 в 14:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Каргальцев Посмотреть сообщение
    Нормальной работы Pt1000 наблюдать не удалось. При подключении датчика к 2ТРМ1, сразу же показания начали отличаться от показаний уличного ртутного термометра (термометр прошёл поверку). Если у Вас работал такой датчик нормально, а у меня нет, выходит мною приобретён брак? Организация, где я являюсь работником, государственная, относится к ФСИН России.
    Да пускай Ваша организация хоть к ФРС Америки относится, какая разница? Или от этого погрешность датчика увеличилась?)))

    Отправьте свой датчик на поверку - и все дела. Если не верите клейму поверителя завода.
    А рассуждать, не видя своими глазами реальную картину (провода, их длина, место, выбранное для крепления датчика, сам ТРМ и.т.д. и.т.п) - бесполезно. Потому, как подобные разговоры выливаются в бесполезный флуд на несколько страниц.
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.01.2014 в 11:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.

    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 2трм1 обновленный, не получается выставить температуру при которой теплоспутник (регулируемый) будет нагреваться до 40 градусов и отключаться, возникла подобная проблема, помогите решить данную проблему?!?!😊

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •