Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Проблема с загрузкой проекта в ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А я подаю питание на панель в самую последнюю очередь.
    тот же эффект... проект не грузится

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    тот же эффект... проект не грузится
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2014 в 16:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для начала еще раз прозвоните кабель!
    Я один раз чуть было панель не выбросил, правда панель СП270, но симптомы были те же надпись Downloading на экране и дальше ни гу-гу.
    Сначала через раз, а потом постоянно. Оказалось из-за того, что проводки в кабеле припаяны к штырькам разъема "в натяг". Ну и отвалилась пайка. Кабель был такой же КС4, купленный у Овена.

    ЗЫ. Еще может отсутствовать контакт в самом соединении между разъемеми папа-мама (кабель-переходник или кабель-панель). Было где-то на форуме о том, что диаметры отверстий для ответных штырьков у разъемов овена могут быть больше требуемого.
    спасибо за совет, но не помогло.
    кабель прозвонил по штырькам, всё ок.
    далее - тонкой иглой в отверстиях разъёма поджал зажимы для штырьков, ну теперь точно контачит, если вдруг раньше и нет.

    Заметил, что на моём конвертере USB/COM, в холостом режиме мигает светодиод. Когда отдаю команду на загрузку проекта, то светодиод тухнет до того момента, пока я не нажму ОК в окне сообщения о превышении таймаута. То есть, всё-таки конвертер выдаёт какую-то жизнедеятельность. Но похоже в нём именно проблема, нашёл на форумах, что profilic не особо дружит с семёркой.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте все
    Подскажите пожалуйста, может кто знает или где можно узнать про программирование панели ИП 320 через кабель КС4?)

Похожие темы

  1. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  2. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •