Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
задам пожалуй вопрос здесь. Есть ПЛК Modbus TCP Slave и 2 устройсва его опрашивающих, т.е. мастера. Например другой плк и ОРС сервер. Все это дело связано через свич. Так вот столкнулся с проблемой, что слейв отвечает на запросы только того мастера, кто первый успел спросить. Т.е. ощущение, что слейв не умеет работать с несколькими потоками, хотя ТСР/IP как бы это подразумевает. Честно говоря не хочется снова весь обмен писать в ручную.
Цитата Сообщение от S.A.D
Сообщение от capzap
А придется, на сайте давно имеет хождение фраза, один сокет - одно соединение



спасибо за ответ! И после этого некоторые товарищи ещё тащатся от организации обмена чисто через конфигурацию и искренне не понимают зачем писать свои биб-ки.
Цитата Сообщение от S.A.D
Сообщение от Логвиненко Андрей
В модуле Modbus_slave нужно создать несколько модулей TCP, сам не пробовал, но на форуме этот вопрос обсуждался.
СПАСИБО!!!! Работает!
Так , что ???? Все еще тащитесь от написания собственных биб-к (особливо для слэйва)