Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Входная цепь ZD3 представляет собой светодиод с резистором, запитывается 24VDC учитывая полярность,
    а на выходе HD-4022.10U - симистор, вот ссылка http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR . Здесь же, в таблице сказано: Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 VAC для HD-xx22.10U;
    Симистор в цепи постоянного тока откроется и больше не закроется (их так проверяют стрелочной цешкой).

    м.б. другой вариант: Вольд предлагал ПЛК с транзисторным выходом - тогда не нужен HD-xx22.10U?
    3шт. BDH-параллельно будут потреблять по входу около 105мА . Проконсультируйтесь у Зои.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    м.б. другой вариант: Вольд предлагал ПЛК с транзисторным выходом - тогда не нужен HD-xx22.10U?
    3шт. BDH-параллельно будут потреблять по входу около 105мА . Проконсультируйтесь у Зои.
    Вы все верно говорите. К транзисторному выходу ПЛК можно подключить параллельно 3 твердотельных реле BDH.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Зоя, а к аналоговому выходу ПЛК160-Х.У сколько можно подключить HD-4022.10U, подскажите пожалуйста?
    Нашел в "архиве Овен": ...на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм..., вот ссылка http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-13666.html

  5. #5

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович подсказал R=3700 Ом.
    Считаю для 3 получается при 3х параллельно R=3700/3=1233 Ом, I=(R/10V)/3=0.024А > 0.02 A => подключить без перегрузки можно два HD-1022.10U - правильно?
    А какое сопротивление входного каскада у HD-4022.10U ?

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:36
  2. Нужна помощь! ПЛК308 <-> ПКП1Т-I
    от enginegr74 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:06
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49