Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, у меня суммарная сила тока 270А - это по 90А на фазу 220V и автомат 100А на каждую фазу = группа ТЭНов, а Вы считаете, что ABB S290 1P C100 не спасут в данной схеме ТТР?
    6) Учту обязательно, спасибо.
    ps) - пока комплектация основной аппаратуры, по ней уже и систему охлаждения.
    Если применить ТТР для непрерывного регулирования напряжения, можно подключить 3 штуки HD-4022.10U к одному выходу 0…10В (ПЛК160) для питания одной группы ТЭН?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    ...Вы считаете, что ABB S290 1P C100 не спасут в данной схеме ТТР?
    Автомат не спасет - его быстродействие на два порядка ниже - ТТР уже сгорит и потом сработает автомат.
    У Вас 90А, тогда автомат по правилу нужен на 25% больше, т.е. 125А, а 100А от нагрева будет глючить, задергает процесс; ТТР я бы выбрал BDH-25044.ZD3 (поясню на примере: изготовили плавильную печь Iф=54А, хотели купить BDH-20044.ZD3 - их не было, купили BDH-25044.ZD3 3шт., установили на радиаторе РТР040 1шт., летом очень грелись, пришлось вырезать отверстия в ШУ для циркуляции воздуха, пошло много пыли, вентилятор встал в процессе, но с приоткрытой дверцей ТТР выдержали, температура была 57...60 град.С (допускается 40 град.С - иначе не успеют рекомбинировать заряды p-n - переходов, лавинный ток их расплавит) в общем, не прогадали. А у автомата ВА-88 125А одна фаза потом умерла. В схеме стоят ППНИ-33 габ.00 63А 3шт.)
    У Вас 90А, на мой взгляд, нужны три радиатора и три вентилятора (.

    "...можно подключить 3 штуки HD-4022.10U к одному выходу 0…10В (ПЛК160) для питания одной группы ТЭН?"

    Зачем 3шт. 40А? Хватит и одного.
    Наверное, подойдет и HD-1022.10U 1шт., а входы BDH-20044ZD3 3шт. параллельно. (В нашей схеме ТРМ251ТРР 1шт. + HD-1044.DD3 1шт. раскачка + BDH-20044ZD3 3шт.)
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 15.01.2014 в 17:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, что делитесь опытом. В Вашей схеме HD-1044.DD3 - это промежуточное реле?

    У меня надежда, что HD-4022.10U с плавной регулировкой от 0…10В будут долго и мягко командовать ТЭНами )

    Вентиляторы поставлю, хорошо, что у нас пыль запрещена - красить будем.)

Похожие темы

  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:36
  2. Нужна помощь! ПЛК308 <-> ПКП1Т-I
    от enginegr74 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:06
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •