Пока для ПЛК110(160) только CoDeSys V2.
Пока для ПЛК110(160) только CoDeSys V2.
Последний раз редактировалось Вольд; 14.01.2014 в 19:46.
Благодарю за комментарии, буду разбираться с ПЛК110 - а то действительно боязно когда и мозги и сенсор в одном месте (на телефоне надоело менять - хожу с кнопочным), хотя для дома СПК пожалуй лучше.
Прошу комментариев!
...
5) Твердотельные реле надо защитить от к.з. плавкими вставками (например, ППНИ-33 габ.00), а еще лучше быстродействующими электронными или применить 3-х фазный дифференциальный автомат (например, АД14 4Р) на номинальный откл. дифф. ток 100мА. Электронная защита спасет на 100% Ваши ТТР.
Вы выбрали BDH 3шт., а почему автоматы однофазные 100А? Предлагаемый АД подойдет в эту цепь.
Не указан ток нагрузки. При активной нагрузке I = 1,5 *Pф , получается 30А; тогда ТТР выбран с хорошим запасом.
Если ток 90А, лучше выбрать BDH20044ZD3 или BDH25044ZD3.
6) Взамен SBDH6044.ZD3 9шт. - подойдут HT6044.ZD3 3шт.
ps) а какие радиаторы Вы выбрали? а вентиляторы обдува? В летнюю жару, в закрытом шкафу без воздухобмена, будут перегреваться.
Вячеслав Михайлович, у меня суммарная сила тока 270А - это по 90А на фазу 220V и автомат 100А на каждую фазу = группа ТЭНов, а Вы считаете, что ABB S290 1P C100 не спасут в данной схеме ТТР?
6) Учту обязательно, спасибо.
ps) - пока комплектация основной аппаратуры, по ней уже и систему охлаждения.
Если применить ТТР для непрерывного регулирования напряжения, можно подключить 3 штуки HD-4022.10U к одному выходу 0…10В (ПЛК160) для питания одной группы ТЭН?
Автомат не спасет - его быстродействие на два порядка ниже - ТТР уже сгорит и потом сработает автомат.
У Вас 90А, тогда автомат по правилу нужен на 25% больше, т.е. 125А, а 100А от нагрева будет глючить, задергает процесс; ТТР я бы выбрал BDH-25044.ZD3 (поясню на примере: изготовили плавильную печь Iф=54А, хотели купить BDH-20044.ZD3 - их не было, купили BDH-25044.ZD3 3шт., установили на радиаторе РТР040 1шт., летом очень грелись, пришлось вырезать отверстия в ШУ для циркуляции воздуха, пошло много пыли, вентилятор встал в процессе, но с приоткрытой дверцей ТТР выдержали, температура была 57...60 град.С (допускается 40 град.С - иначе не успеют рекомбинировать заряды p-n - переходов, лавинный ток их расплавит) в общем, не прогадали. А у автомата ВА-88 125А одна фаза потом умерла. В схеме стоят ППНИ-33 габ.00 63А 3шт.)
У Вас 90А, на мой взгляд, нужны три радиатора и три вентилятора (.
"...можно подключить 3 штуки HD-4022.10U к одному выходу 0…10В (ПЛК160) для питания одной группы ТЭН?"
Зачем 3шт. 40А? Хватит и одного.
Наверное, подойдет и HD-1022.10U 1шт., а входы BDH-20044ZD3 3шт. параллельно. (В нашей схеме ТРМ251ТРР 1шт. + HD-1044.DD3 1шт. раскачка + BDH-20044ZD3 3шт.)
Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 15.01.2014 в 17:31.
Спасибо, что делитесь опытом. В Вашей схеме HD-1044.DD3 - это промежуточное реле?
У меня надежда, что HD-4022.10U с плавной регулировкой от 0…10В будут долго и мягко командовать ТЭНами )
Вентиляторы поставлю, хорошо, что у нас пыль запрещена - красить будем.)
HD-1044.DD3 на выходе имеет транзистор, он, при запитке его от БП24VDC, управляет входами ТТР BDH.
А у Вашего HD-4022.10U на выходе симистор, а для ТТР BDH-ххх44.ZD3 входной сигнал 3...32 VDC. Тут вопрос?
Нет, я рассматриваю вариант HD-4022.10U * Хштук как конечное реле (перед защитой и нагрузкой), их так и позиционируют - плавная регулировка резистивной нагрузки.
Входная цепь ZD3 представляет собой светодиод с резистором, запитывается 24VDC учитывая полярность,
а на выходе HD-4022.10U - симистор, вот ссылка http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR . Здесь же, в таблице сказано: Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 VAC для HD-xx22.10U;
Симистор в цепи постоянного тока откроется и больше не закроется (их так проверяют стрелочной цешкой).
м.б. другой вариант: Вольд предлагал ПЛК с транзисторным выходом - тогда не нужен HD-xx22.10U?
3шт. BDH-параллельно будут потреблять по входу около 105мА . Проконсультируйтесь у Зои.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru