  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Да, физические датчики 4-20 мА. И мы уже начали реализовывать идею использовать в конфигураторе пределы 0-100 %. А далее делается пересчет на реально используемые величины.
    И еще сразу задам вопрос. Какой ПИД-регулятор вы посоветуете использовать для поддержания давления в магистрали? Уже был похожий проект, но там регулирование велось средствами преобразователя частоты. В данном случае нужно вести регулирование именно средствами ПЛК.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Какой ПИД-регулятор вы посоветуете использовать для поддержания давления в магистрали? Уже был похожий проект, но там регулирование велось средствами преобразователя частоты. В данном случае нужно вести регулирование именно средствами ПЛК.
    PID_Function.
    Проще всего. Выходной сигнал 0..1 преобразуете в такую величину, которую надо подать на выходы контроллера или модуля расширения.
    Но такой ПИД надо настраивать вручную.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

    Вот еще пара вопросов появилась.
    1. В системе используются ПЛК-150, МДВВ, ИП320. Насосы управляются преобразователем частоты Веспер Ei-7011. Все эти устройства завязаны в сеть по RS-485. Вначале занимался конфигурацией оборудования OWEN. Скорость выставил 38400, протокол Modbus-RTU. Адреса такие: ИП320 (мастер) имеет адрес 1. МДВВ имеет адрес 16.
    Всё заработало. Затем начал разбираться с Веспером. Скажу сразу, что приходилось уже работать с ПЧ Веспер E2-8300, особых проблем не было. С моделью же Ei-7011 получается такая история: максимально он поддерживает скорость 9600. Адрес ему был задан 3. Пришлось перенастроить ИП320 и МДВВ на скорость 9600. Всё работает, на МДВВ мигает индикатор "RS-485". Как только подключаю в сеть Ei-7011, МДВВ словно отваливается - индикатор "RS-485" тухнет и конфигуратор CoDeSys начинает показывать ошибку 81 для МДВВ. При этом на плате ПЧ индикатор связи начинает моргать, как будто идет обмен пакетами.
    Т.е. одновременно ПЧ и МДВВ почему-то работать отказываются...
    Единственное, что приходит на ум, может быть ПЧ поддерживает только протокол Modbus-ASCII? В документации к ПЧ ничего подобного не указывается. Везде в тексте протокол указан как Modbus.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, что может быть не так?

    2. Есть модуль МДВВ, на котором постоянно горит лампа "АВАРИЯ". При этом модуль новый и нигде еще не использовался. Сброс параметров на заводские в программе "Конфигуратор МДВВ" ничего не дает. Что с ним может быть? Чего делать?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение

    2. Есть модуль МДВВ, на котором постоянно горит лампа "АВАРИЯ". При этом модуль новый и нигде еще не использовался. Сброс параметров на заводские в программе "Конфигуратор МДВВ" ничего не дает. Что с ним может быть? Чего делать?
    Посмотрите состояние 3-х перемычек на МДВВ, в каких они у Вас положениях?
    А еще можете посмотреть здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%CC%C4%C2%C2
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 18.09.2008 в 09:36.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Сегодня поработал с ПЧ, удалось его запустить от ПЛК по RS-485. Видимо, понимает он только Modbus RTU, т.к. в ASCII ПЛК выдает 81-ю ошибку (таймаут).
    Но когда в цепь добавляешь МДВВ - он (МДВВ) начинает выдавать ошибку 81 и не опрашивается программой ПЛК. При этом ИП320 в этой же сети работает нормально. Уже голову сломал, что еще придумать, чтоб МДВВ заработал, не знаю....

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Сегодня поработал с ПЧ, удалось его запустить от ПЛК по RS-485. Видимо, понимает он только Modbus RTU, т.к. в ASCII ПЛК выдает 81-ю ошибку (таймаут).
    Но когда в цепь добавляешь МДВВ - он (МДВВ) начинает выдавать ошибку 81 и не опрашивается программой ПЛК. При этом ИП320 в этой же сети работает нормально. Уже голову сломал, что еще придумать, чтоб МДВВ заработал, не знаю....
    Какая версия прошивки у вашего МДВВ?
    Желательно, чтобы это бла последняя версия - 1.09...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Какая версия прошивки у вашего МДВВ?
    Желательно, чтобы это бла последняя версия - 1.09...
    Если правильно помню, то версия как раз 1.09. К сожалению, МДВВ сейчас нет под рукой. А если версия ниже, каким образом меняется прошивка?