    Доброе время суток!

    Написал от нечего делать программку АВР(автоматический ввод резерва). У меня ТП двухтрансфарматорная, два ввода. На каждом вводе автоматический выключатель(контактор) с пошаговым приводом. Плюс такой же секционник. Итого надо использовать шесть выходов. На каждый контактор по два выхода. Включение и выключение контактора. Контролируется наличие питания двумя реле контроля фаз. Если к примеру на первом вводе пропало питание, контакт на реле контроля фаз размыкается, выключатель первого ввода отключается через три секунды и включается секционник. При появлении питания секционник отключается и включается контактор первого ввода. На включение и выключение достаточно три секунды что бы зажимался пускатель или реле. На прямую через ПР не стал рисковать. Побоялся попалить контакты ПР. Есть на самих АВ(контакторах) нормально разомкнутые контакты. Можно было использовать их вместо трёх секунд прижатия. Но считаю что ихлучше использовать чисто для световой индикации. Если в течении трёх секунд не отработал АВ(контактор) подобного типа, то он уже и не отработает.

    I1 контакт реле контроля фаз 1-ый ввод
    I2 контакт реле контроля фаз 2-ой ввод
    Q1 Выключить первый ввод
    Q2 Включить первый ввод
    Q3 Выключить секционник
    Q4 Включить секционник
    Q5 Выключить второй ввод
    Q6 Вклюючить второй ввод

    Ну раз тут тема ПР114, то можно вот что ещё добавить в программу. Был у нас на предприятии такой случай. Температура на улице более +30. ТП из сенвича. Во внутрь ТП не зайти. Жарко. Начальники перевели из каких то соображений всю подстанцию на один ввод, то есть плюс к жаре нагрузили вдобавок и трансформатор. В итоге из ТП пошёл дымок........от сюда напрашивается вывод. Надо на транс ещё и датчик температуры вешать. Когда температура трансформатора в течении минут 10 превышает оределённый предел, нагрузку надо снимать.....и мать его ети что объект первой категории. Лучше посидеть какое о время без питания и разобраться что да как чем спалить транс. Что у нас и произошло. Ну пока программа без датчика температуры.

    АВР ТП13А.owl

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид26rus Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Написал от нечего делать программку АВР(автоматический ввод резерва). .
    АВР ТП13А.owl
    Добрый день. В Вашей программе не используется ни одного аналогового входа или выхода. Дешевле этот проект реализовать на ПР110.
    С уважением.
    P.S. Извиняюсь, посмотрел ещё раз,он у Вас и нарисован в ПР110, значит проект нужно перенести в раздел для ПР110.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 10.01.2014 в 07:20.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •