Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    В понедельник выложу фотографию с указанием данных элементов.
    Хочется уточнить- о каком понедельнике шла речь?

    У нас похожая конфигурация. СПК207WEB + 3 шт.МУ110-32Р + 2 шт.МВ110-32ДН
    Плата, я так понимаю версии 01
    DSC_0175.jpg
    Конденсаторов, указанных выше, на передней стороне платы я не нашел
    Вопрос- как же до сих пор у остальных все это работало? Получается был выпущен заведомый брак?
    И при этом никто из дилеров, в том числе и мы не были уведомлены?
    Последний раз редактировалось lar; 10.01.2014 в 11:28.