спасибо за дельные советы!!! а при том подключении кот.я сделал,т.е. как провода подключил, будет ли правильно...или надо переподключать
заказчик просит иметь возможность архива и печати графиков..такое возможно с одной панелью???
если в мсд все просто- прописываешь адрес регитстра трм из перечня регистров для модбас...то в панели стоит непонятное 4х итп то чего нет в перечне....???нг.JPG
олр.JPG так не работает....и вообще где можно прочесть что за PSW , PSB итд итп....ни хрена не пойму что это и для чего...
Особенно порадовала Ваша самокритичность.
Начнем с того, что в конфигураторе МСД-200 адреса регистров приведены в шестнадцатеричном формате.
префикс 0х.... говорит о том, что эти значения -Hex(шестнадцатеричные) и более ни о чем!!!
А вот в конфигураторе панели адреса регистров нужно задавать в десятичном формате -Dec
0x1009 = 4105(десятичное)
Смотрим картинку
1.png
По этому не нужно тащить с собой префикс 0х.... и писать 0x1009, а просто указать десятичное значение адреса регистра!
Так, как в посте#417-418
2.png
И не забываем, что для Float нужно два регистра, т.е выбирать тип данных нужно DWord !!!!
Возможно придется задать в настройках порта панели "Поменять Word", как на картинке из этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg