    Цель - меньше "топтать лапы".

    Допущение - ВСЕ проводники в кабеле исправны.
    Если же такой уверенности нет, то перед замыканием жил по п.2 проводим тест на замыкание жил в кабеле между собой, а упомянутый отдельный конец соединяем с остальными через диод. Пункт 3 дополнится у нас прозвонкой всех жил на целостность.

    Вводная - работаем "в одну харю", единолично.

    Практический алгоритм.
    1. На обеих концах разделываем кабель так, чтобы сохранить порядок укладки жил в кабеле. К пучкам внутри кабеля это тоже относится . При этом нам придётся пройтись от одного конца к другому, поэтому считаем:
    РАЗ.
    2. Замыкаем между собой на одном конце все жилы кабеля кроме одной, расположенной во внешнем слое проводников внутри кабеля (обычно эту жилу на заводе уже для нас отмаркировали другим цветом, но раз Александр Геннадиевич настаивает...). Объявляем её первой.
    Идем на другой конец кабеля. ДВА.
    3. Вызваниваем свободную (или через диод подключенную) жилу. Объявляем и маркируем её первой.
    4. Ориентируясь на первый провод, маркируем и остальные проводники кабеля двигаясь по часовой стрелке и послойно.
    Шлёпаем на другой конец контрольного кабеля. ТРИ.
    5. Маркируем проводники теперь уже двигаясь против часовой стрелки, но по прежнему послойно.

    Всё.
    Итого у нас три прогулки вдоль кабеля.

    PS:
    Если кабель у нас состоит из пучков, то поступаем аналогично с каждым пучком, а использование обратного включения одного из диодов позволит нам идентифицировать первый пучок без лишних прогулок.

    PPS:
    Диод(-ы) полезны при одновременном низковольтном тестировании кабеля и при определении номера пучка. Если диода (-ов) нет, то либо дополнительного тестирования не будет, либо ради определения номера пучка ещё раз вдоль кабеля пройтись придётся
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 18.12.2013 в 10:10.

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •