Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?
А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом связь с МДВВ и потом с ПЛК.
Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?
А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом связь с МДВВ и потом с ПЛК.
Здравствуйте.
Я думаю проблема с таймаутами.
В проекте кодесис пул тайм у Вас равен 10мс, тогда как в конфигураторе МДВВ задержка ответа по RS = 20 мс. Модуль отвечает позже , чем ПЛК шлёт новую посылку. поствьте пул тайм хотя бы 100 мс. а лучше, вообще не писать циклично, а по изменению значения.
Для нормальной работы МДВВ с ПЛК в настройках МДВВ необходимо установить адрес , скорость обмена и протокол , больше ничего из сетевых настроек менять не надо.
И Pooling Time для МДВВ начинать от 100мс .
Человек же на писал, что ставил PT в 200...
Не помогло выходит сообщение
Последний раз редактировалось ivga; 10.12.2013 в 14:27.
Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???