    Собрана схема MB110-8ac+ PLC100.
    1. Снимаем показания датчиков с максимально возможной частотой ( в идеале не ниже 100Гц). 2. Считаем приращения значений по двум датчикам ( датчик давления 4-20мА, датчик перемещения с вольтовой характеристик ой 0-5в). 3. Рассматриваем минимум три цикла измерения то есть по два приращения по каждому датчику, быстрее всего понадобится рассматривать больше циклов ( на данном этапе интересует принцип программирования и лучший язык для реализации). 4. Надо отследить момент когда приращение по давлению увеличивается, а в это же время приращение по перемещению уменьшается, не важно во сколько раз.
    Скорей всего ничего из этого не выйдет. Хотя 100 Гц это цикл ПЛК 10 мс, вполне реально выдержать если в программе больше ничего не нужно делать если бы не обмен с модулем по ModBus, где возможно будет узкое место.
    Лучше взять например ПЛК160 у которого уже есть быстрые (10мс) аналоговые входы.
    Но и в этом случае мало вероятно, что выйдет. Без отключенного входного(аппаратного) фильтра результаты последовательных измерений будут содержать случайные погрешности измерений и шумы из-за наводок. Не получится сделать правильный вывод по двум измерениям увеличивается или уменьшается физическая величина.
    Если аппаратный фильтр включить, то будет задержка в результатах измерения
    − «50 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 10 мс.
    − «50 Hz 2por» – входной фильтр среднего, второго порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 20 мс.
    − «50 Hz 4por» – входной фильтр среднего, четвертого порядка, длиной 32. Групповое время задержки фильтра равно 40 мс.
    − «200 Hz 1por» – входной фильтр среднего, первого порядка, длиной 8. Групповое время задержки фильтра равно 2,5 мс. При работе с этим типом фильтра не гарантируется заявленная точность измерения.
    Примечания.
    1) Устанавливать фильтры меньшего порядка рекомендуется только в случае необходимости получения задержки измерения менее 40 мс.
    2) Фильтры «50 Hz» 1, 2 и 4 порядков обеспечивают подавление помех с частотами, кратными 50 Гц.
    ЗЫ. Тезисы о влиянии аппаратного фильтра для MB110-8ac тоже справедливы.
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2013 в 01:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  3. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  4. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •