Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #34
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Спасибо что откликнулись!!! Проблема такая, на ИП выставляется время задержки (допустим 15 минут 17 сек), в процессе выполнения программы эта задержка включается и должен пойти обратный отсчёт времени, (оператор обязательно должен видеть что включился таймер иначе, если что-то пойдёт не так, сгорит материал да ещё и пресс форму надо будет чистить...) Программу на ПР114 я написал без проблем, проблема как задавать уставку с ИП в минутах и секундах и что бы на ИП отображался обратный отсчёт. Вопрос - как задать Входному блоку сетевой переменной (уставка) время формата мин.,сек. и как сделать обратный отсчёт того же формата. Без ИП программа работает нормально, но при перенастройки на другой материал приходится менять температуру и время, вот и решил приспособить ИП320. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
    Вариант макроса TON с контролем текущего времени
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl TONt.owl (1.24 Мб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2013 в 20:16.
    электронщик до мозга костей и не только