Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Собираюсь подключить к ПР110 ИП320. Панели в руках не было и поэтому есть вопрос: Что будет с переменными (уставками) в ПР, которые были изменены с ИП, после отключения питания?

    P.S. c ПР114 все понятно т.к. там есть энергонезанисимая память, а 110?

    P.S. Неужели никто не знает?????
    Так вроде при вводе данных с ИП(ентер) они отправляются в ПР и если питание ПР выключить ,то данные потеряются ,так же как и связь с ИП ,но при включении ПР связь восстановится и данные из ИП (последние) улетят в ПР .Если чего не путаю ....
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так вроде при вводе данных с ИП(ентер) они отправляются в ПР и если питание ПР выключить ,то данные потеряются ,так же как и связь с ИП ,но при включении ПР связь восстановится и данные из ИП (последние) улетят в ПР .Если чего не путаю ....
    Анатолий, спасибо... хотя последняя фраза смущает.

  3. #3

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148&page=8
    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Анатолий, спасибо... хотя последняя фраза смущает.
    .. и смущало не напрасно! Не сохраняются в ПР110 переменные после отключения питания, только в ПР114!!!!! А жаль.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 06.02.2014 в 10:04.