Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ202 и датчик перемещения RDP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Понятно, таким образом ТРМ202 у Вас является регулятором температуры и выполняет функции удалённого ввода-вывода для компьютера.
    Если Вы можете реконфигурировать программу, то вполне реально оставить за ТРМ202 функции регулятора и входа для температуры, а новый датчик подключить к МВ110-1ВИ1 или МВ110-1ВИ2, и оттуда забирать данные о перемещении всё через тот же ОВЕН АС3-М. Как и из ТРМ202, по той же шине RS485, только по другому адресу.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо вам за ответ, благодаря вам удалось прояснить ситуацию.