1) Нет, нельзя.
2) Это датчик перемещений типа LVDT (дифференциально-трансформаторный преобразователь). Ищите или другой датчик, или соответствующий вторичный прибор. У фирмы ОВЕН такими приборами являются модули ввода сигналов взаимной индуктивности МВ110-1ВИ1 и МВ110-1ВИ2.
Для того, чтобы что-то советовать конкретное, нужно больше информации о Вашей системе.
Например, какие функции в установке возложены на ТРМ202, и как к ТРМ202 раньше подключались самодельные датчики перемещения?





Ответить с цитированием