    Алексей111
    Прибор с релейными выходами. Маркировка выводов соответствует схеме из моего первого поста.
    Левая половина выложенной мной таблички (1канал) подходит для вашей задачи.
    Заменить:
    b0-4 На 0 (индикация 1го канала)
    b1-0 на используемый тип датчика.
    Настройки второго канала оставить заводские.
    Температуру и дельту вы выставили правильно.

    Поинтересуюсь: Для чего вам нужен именно 2х канальный прибор?, или просто снабженцы привезли?
    Судя по описанию из вашего первого поста, вам хватает 1го канала для регулирования.

  2. #2

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
    А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
    Именно поэтому и ставлю в схему промежуточное реле. И ещё иногда ТЭНы пробивает "на корпус" , а релюшку поменять дешевле и быстрее.
    Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...
    А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.
    Не вижу проблемы вообще.
    1 канал:
    Т=70
    дельта =10
    2канал
    Т=76
    дельта =4
    А2-2 01 (сигнал со входа Т1)
    В0-4 00 (индикация 1го входа)
    В1-0 __ (ваш тип датчика)
    В2-0 OFF (нет датчика на втором канале)

    Всё остальное аналогично настройкам в левой половине таблички
    http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1385629885
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.12.2013 в 07:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...
    у меня как раз на 16А оба реле. Но дополнительное поставлю. Тут я согласен, что оно нужно.

    По настройке спасибо, на днях попробую, напишу получилось или нет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  4. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •