    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Максимальная точность будет при такой схеме Пример.JPG , но как тогда подсчитать процент открытия не знаю.
    Наверно, экспериментально, задать сигнал 90 сек. и посмотреть, сколько импульсов насчитает счётчик.
    Добрый день. Василий Вы наверное забыли что в вашем БУСП, длительность импульса на выходе меняется. При приближении к уставке длительность становится меньше. По предложенному Вами варианту мы сможем посчитать только количество импульсов, а не их суммарную длительность. Похоже придётся стробировать сигнал. Или может у кого есть ещё варианты. Внутри макроса изменятся уставка блока, но как к ней привязатся тоже пока не соображу (и можно ли вообще). Выкладываю проект залитый сейчас, чтобы была уже конкретная привязка.
    Может кто подкинет оригинальную идею?
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Решил всё таки предложить свой вариант на суд публики.
    Может кто, что интереснее подскажет. Вопрос касается всё той же темы ограничения работы клапана и вывод на индикатор.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Василий Вы наверное забыли что в вашем БУСП, длительность импульса на выходе меняется. При приближении к уставке длительность становится меньше. По предложенному Вами варианту мы сможем посчитать только количество импульсов, а не их суммарную длительность. ...
    Добрый вечер, я ничего не забыл. Нужно было с ТР, подать сигнал 90 сек. на генератор XOR, и посмотреть сколько импульсов, он за это время сосчитает. Поделить полученное количество на 100 и получить сколько импульсов в 1%, а потом уже подключить счётчик к выходам БУСП и вычислять проценты.

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •