ребята, подскажите, пожалуйста,
запустил неделю назад по постоянной схеме связку ПЛК 100 - Меркурий 230. Библиотека Меркурий 3.2. Конфигурация Меркурий-230 со встроенным интерфейсом RS-485, поэтому счетчик подключен к ПЛК напрямую через RS-485-й интерфейс. ПЛК в режиме Slave, опрашивает его универсальный универсальный Modbus сервер от Инсат.
Вчера зашел проверил - ПЛК не видит ни один параметр Меркурия, в визуализации проекта - все параметры счетчика по нулям, не проходит тест связи. При этом сам ПЛК не висит, качество связи с ним на сервере ok, вижу все его другие переменные, только параметры счетчика равны 0. Перезалил программу и заново стартанул, все заработало.
Вообщем, вопрос - что зависло? обмен по 485-му интерфейсу? насколько стабильно работает сама библиотека 3.2. Может есть смысл не постоянно обмениваться со счетчиком по 485-му интерфейсу, а только тогда, когда мне надо его опросить. Мне со счетчика нужны только показания.