Так Вы хотя бы сетевые настройки приборов выложили
Так Вы хотя бы сетевые настройки приборов выложили
У нас на предприятии та же проблема. TRM202 вместе с модулями ввода МВ110 подключены через MOXу к компьютеру.
И так же, через какое-то время (за полгода было 3 раза), связь по RS-485 с ТРМ202 по непонятным причинам прекращается.
После выключения/включения прибора связь восстанавливается.
Причём, если подключить ТРМы и остальные приборы в одну цепочку, как и положено, то прекращается связь со всеми приборами, если же модуля ввода подключить в параллельной линии (топологией "звезда"), то зависают только ТРМы.
И, по видимому, виснет и блокирует связь с остальными приборами каждый раз только одна из подключенных ТРМок, так как, после её перезагрузки, связь восстанавливается со всеми приборами.
Хочу отметить, что раньше, когда ТРМки использовались только для считывания текущей температуры, такого не происходило.
Начались зависания, когда стали удалённо управлять уставками ТРМок. Конечно, это может быть просто совпадением, но всё же...
Настройки сети 9600, 8, 2, none, протокол модбас.
Было такое с не Овеновскими приборами (Диск-250М), один прибор вешал весь сегмент. Воткнулся вольтметром и выяснил, что зависающий прибор выставлял в линии высокий уровень и обмен прекращался. Списался с производителем, выслали новую прошивку, перепрошил, проблема ушла.