Показано с 1 по 10 из 40

Тема: ТРМ 202 и RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    Так Вы хотя бы сетевые настройки приборов выложили

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Так Вы хотя бы сетевые настройки приборов выложили
    При чем здесь настройки. ТРМ работает какое-то время (разное - первый прибор около года отработал, второй 2 недели) потом вешает всю линию 485.
    А так.
    Протокол Модбас, функция чтения 3.
    Скорость 19200 8 бит, 2 стоп бита, none

  3. #3

    По умолчанию

    У нас на предприятии та же проблема. TRM202 вместе с модулями ввода МВ110 подключены через MOXу к компьютеру.
    И так же, через какое-то время (за полгода было 3 раза), связь по RS-485 с ТРМ202 по непонятным причинам прекращается.
    После выключения/включения прибора связь восстанавливается.
    Причём, если подключить ТРМы и остальные приборы в одну цепочку, как и положено, то прекращается связь со всеми приборами, если же модуля ввода подключить в параллельной линии (топологией "звезда"), то зависают только ТРМы.
    И, по видимому, виснет и блокирует связь с остальными приборами каждый раз только одна из подключенных ТРМок, так как, после её перезагрузки, связь восстанавливается со всеми приборами.

    Хочу отметить, что раньше, когда ТРМки использовались только для считывания текущей температуры, такого не происходило.
    Начались зависания, когда стали удалённо управлять уставками ТРМок. Конечно, это может быть просто совпадением, но всё же...
    Настройки сети 9600, 8, 2, none, протокол модбас.

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Было такое с не Овеновскими приборами (Диск-250М), один прибор вешал весь сегмент. Воткнулся вольтметром и выяснил, что зависающий прибор выставлял в линии высокий уровень и обмен прекращался. Списался с производителем, выслали новую прошивку, перепрошил, проблема ушла.

Похожие темы

  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:13
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. ТРМ 202
    от Sangre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:39
  4. трм-202
    от Васил в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:19
  5. ТРМ 202
    от _petrovich в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •