Цитата Сообщение от galsim Посмотреть сообщение
Может у архивирования есть зона нечувствительности?
Если задавали в настройках - то есть.

Цитата Сообщение от galsim Посмотреть сообщение
Бесперебойник стоит. Просто у оператора нет прав на закрытие SCADA если случилось отключение питания.
Ну это несколько странное решение - если скада будет завершена корректно, то тогда проблем не будет. Может быть есть возможность получить от бесперебойника сигнал что сеть пропала?

Цитата Сообщение от galsim Посмотреть сообщение
А включение дополнительной периодической архивации где находится??
У переменной, на закладке "Архив". Там есть два режима архивации - по изменению, и периодическая. Можете активировать дополнительно периодической, с периодом в 30 секунд - минута.
Можно также задать настройки архивации для шаблона архивирования - Система - Архив - Шаблоны.