Для начала и на будущее тоже необходимо полистать документ, под названием "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf. По данному вопросу можно воспользоваться п. 2.4.1.4. данного руководства. А вообще, если измерительный тракт линеен, лично я ограничиваюсь программной коррекцией показаний по формуле Tист=A*Тизм+В, где А - регулировка наклона графика, значения от нуля и более, В - смещение графика вдоль оси ординат (вверх-вниз), отрицательное или положительное значение. Рассчитать значения А и В можно, проведя два измерения (для двух температурных точек, скажем, 0 град. и 50 град). Изначально установить А=1, В=0, для этих двух точек по эталонному термометру измерить Тист1 и Тист2, по показаниям на панели (или в кодесисе) посмотреть значения Тизм1 и Тизм2. А далее решаете систему двух уравнений, или воспользуйтесь формулами А=(Тист2-Тист1)/(Тизм2-Тизм1), В=Тист1 - А*изм1. При смене датчика лучше через панель вводить калибровочные константы, чем заниматься тем, что предлагает п. 2.4.1.4. (но линейность измерений надо проверить, чтобы на грабли не наступить). Как-то так.