Последний раз редактировалось Александр Приходько; 16.09.2013 в 15:52.
Последний раз редактировалось arlyn; 17.09.2013 в 08:31.
Скажите пожалуйста чем вызванно ограничение на 10 опрашиваемых каналов в одном модбас-девайсе, в конфигураторе.
У меня есть прибор УБЗ-302 он максимум за раз может дать прочитать 12регистров. И я могу прочитать только 12*10=120регистров (там именно 120 регистров параметров). А мне необходимо еще иметь возможность половину из этих регистров редактировать из программы. И таким образом мне не хватает 10каналов на один девайс.
Как это ограничение можно обойти?
Добрый день, Александр! Не получается считать информацию в СПК107 с модуля МВ110-32ДН по Модбас. Для отладки связи составил простенький проект. При попытке обращения к модулю ввода выдается сообщение "ошибка шины". Попробовал разные версии Modbus Master и Modbus Slave, результат тот же. Возможно что-то напутано с адресацией, или какая-то другая причина? Помогите, пожалуйста, разобраться. Архив проекта во вложении.
Поставьте галочку в поле "Всегда обновлять переменные" и привяжите переменные Modbus.jpg
Проверьте распайку кабеля Правильное назначение контактов(Таблица).jpg
Проверьте конфигурацию последовательного порта модуля ввода через конфигуратор.
Проверьте не стоит ли перемычка заводских настроек на модуле ввода.
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 27.01.2014 в 10:34.
Мурат, спасибо. Все проверил - распайка кабеля соответствует, привязал ВСЕ переменные, галочку поставил, конфигурацию проверил, перемычки нет... Эффект тот же - дает ошибку шины.