Рисунок-то абстрактный, чтобы пояснить суть явления... Уставка не меняется, в момент переключения между уставкой и регулируемой величиной есть ошибка, регулируемая величина следует за выходом регулятора с учетом своей инерционности и запаздывания.
Именно так. А может не скакнуть до сотни, а упасть до нуля...
Да ладно, понял я уже, что Кодесис (а возможно - ОВЕН СПК207) так не умеет... Может фича, может баг, не знаю. Решили ограничить (тупо) выходы регуляторов узким рабочим диапазоном. По крайней мере, теперь при запуске котла регуляторы не пытаются после продувки (100% на выходе регуляторов в ручном режиме) остановить вентилятор и дымосос и начать их с нуля (с 25%, если быть точным) разгонять после запуска главных горелок (перевод регуляторов в автоматический режим).
BETEP, capzap, написать самому конечно можно. Тем более, опыт инженера-программиста (правда, в основном - под Windows) есть... Катастрофически нет времени. Когда на производстве работал, было время и поэкспериментировать, и своими делами позаниматься... А когда работаешь сам на себя, это становится непозволительной роскошью. Нужно еще и проектно-конструкторские вопросы решать, и организационные, и технические, и финансовые... да много чего еще. Вот как-то так.