Тема: PID регулятор в CoDeSys V3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А еще бы не помешал наложенный рисунок обратной связи и уставки.
    Рисунок-то абстрактный, чтобы пояснить суть явления... Уставка не меняется, в момент переключения между уставкой и регулируемой величиной есть ошибка, регулируемая величина следует за выходом регулятора с учетом своей инерционности и запаздывания.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Или хотите сказать, что выход просто-так - взял и скакнул.
    Именно так. А может не скакнуть до сотни, а упасть до нуля...
    Да ладно, понял я уже, что Кодесис (а возможно - ОВЕН СПК207) так не умеет... Может фича, может баг, не знаю. Решили ограничить (тупо) выходы регуляторов узким рабочим диапазоном. По крайней мере, теперь при запуске котла регуляторы не пытаются после продувки (100% на выходе регуляторов в ручном режиме) остановить вентилятор и дымосос и начать их с нуля (с 25%, если быть точным) разгонять после запуска главных горелок (перевод регуляторов в автоматический режим).
    BETEP, capzap, написать самому конечно можно. Тем более, опыт инженера-программиста (правда, в основном - под Windows) есть... Катастрофически нет времени. Когда на производстве работал, было время и поэкспериментировать, и своими делами позаниматься... А когда работаешь сам на себя, это становится непозволительной роскошью. Нужно еще и проектно-конструкторские вопросы решать, и организационные, и технические, и финансовые... да много чего еще. Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось @ndrew; 09.10.2013 в 20:47.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    BETEP, capzap, написать самому конечно можно. Тем более, опыт инженера-программиста (правда, в основном - под Windows) есть... Катастрофически нет времени. Когда на производстве работал, было время и поэкспериментировать, и своими делами позаниматься... А когда работаешь сам на себя, это становится непозволительной роскошью. Нужно еще и проектно-конструкторские вопросы решать, и организационные, и технические, и финансовые... да много чего еще. Вот как-то так.
    Это вообще ни в какие ворота не лезет, Вы либо правите сами под себя, иначе все Ваши хотелки будут делать другие я так думаю за определенную сумму, потому что не Вы один у кого нет времени

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    По крайней мере, теперь при запуске котла регуляторы не пытаются после продувки (100% на выходе регуляторов в ручном режиме) остановить вентилятор и дымосос и начать их с нуля (с 25%, если быть точным) разгонять после запуска главных горелок (перевод регуляторов в автоматический режим).
    Лихо Вы котел разжигаете
    Получается, что сначала Вы в ручном режиме задали скорость вращения двигателей вентилятора и дымососа 100%, если используются ЧП, или открыли направляющие аппараты на 100%, если ЧП нет. И после вентиляции топки разжигаете горелки, не уменьшив скорости вращения двигателей? А где же интервал подготовки к розжигу, при котором скорости вращения двигателей должны быть ~10-15%. При 100% скоростях вращения двигателей сигнал обратной связи с датчиков давления воздуха и разрежения будет в разы больше уставки нужной в рабочем режиме, а тем более в режиме розжига.
    И Вы хотите в этой ситуации при переводе регуляторов в автомат не получить скачек управляющего сигнала в сторону нуля???
    Лучше бы Вы продолжали заниматься программированием под Windows
    Тем более, опыт инженера-программиста (правда, в основном - под Windows) есть...
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый (-ая?) petera, а Вы увидели, между двух строк, что там не снижается скорость нагнетателей? А как вы определили при какой скорости создается необходимое давление воздуха/разрежение в топке (с учетом дырявых воздуховодов/дымоходов)? К вашему сведению, не стоит гонять асинхронный мотор на 10-15% оборотов, если только он не с принудительным охлаждением...
    Продолжайте заниматься промбезопасностью, у Вас это, надеюсь, лучше получается.

Похожие темы

  1. PID в CoDeSys v3
    от Volod_myr в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 07:27
  2. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  3. не работает Pid регулятор
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:57
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. Pid-регулятор
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •