Добрый день, есть MSRT500 V3.5, в тренде для одной из переменных включили значения верх и нижней авар границ (правая клавиша, уставки, галочки),
отключить не получается. Через меню легенда аварийные границы тоже не удаляются. Подскажите как убрать?
Добрый день, есть MSRT500 V3.5, в тренде для одной из переменных включили значения верх и нижней авар границ (правая клавиша, уставки, галочки),
отключить не получается. Через меню легенда аварийные границы тоже не удаляются. Подскажите как убрать?
Переключите тренд в продвинутый уровень, активизируйте панель настройки и удалите эти перья через контекстное меню.
Спасибо.
Спасибо, сработало
Добрый день.
В проекте используются приборы КМС-Ф1, опрашивается напряжение, ток, мощность, энергия, дается сигнал на сброс счетчика энергии. OPC сервер ОВЕН RS485, протокол ОВЕН. Система MSRT-100Net. Прибор считывает и выводит на дисплее нормальные данные. При опросе в MS энергия (EVA) выдается в виде 1,234...e -39,
а при попытке спроса счетчика (запись 1 в Eclr) в режиме просмотра OPC сервера строка имеет вид
Запись Eclr 01<<01-n.Err=0x01
и сброс не происходит. Остальные параметры считываются нормально.
Заранее спасибо.
По вашему описанию больше похоже на ошибку работы OPC сервера.
Вам следует задать данный вопрос техподдержке компании ОВЕН, либо перевести прибора на протокол Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Спасибо.
Добрый день. Подскажите, как упаковать и в каком формате следует передавать значение текущего времени из ПЛК-150 на ОРС-сервер, чтобы можно было в SCADe разобрать его Функцион. Блоком "Разбор времени".
Спасибо.
Можно передавать отдельным элементами в отдельных регистрах, можно передавать в виде строки.
Спасибо.
Здравствуйте Скадамастер. На работе продолжаем упорно подключать СПТ961 и Мастерскаду(демонстрационная версия). Используем ОРС HDA-сервер Логики. Текущие данные видеть научились, а вот с архивами возникли проблемы. Не читаются одновременно часовые и суточные архивы. Например, в мастерскаде в настройках HDA сервера задаем период получения данных - 2000с, период запроса - 2дня ---- часовые есть, суточные нет. Убираем часовые переменые из настроек сервера, запускаем мастерскаду --- идут суточные. Как сделать, чтобы мастерскада видела все архивы?
А режим получения какой?
Со стандартными настройками (Чтение и подписка, 10 секунд период получения) - тоже не работает?
Скорее всего проблема в самом ОРС сервере. Возможно чтение и часовых и суточных для него не возможна. Попробуйте уточнить у разработчиков ОРС.
Спасибо.