Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при присваивании номеров вывода экранов, выводятся только экраны с 1 по 5, а с 6 по 10 не выводятся. С чем это связано? Есть какое то ограничение? Пример в приложении. Переменной "nom" присваиваю цифры от 1 до 10. Но начиная с 6 экрана постоянно выводится 5 экран.
У Вас в конфигурации ПЛК, в ветке "WorkInd", в параметрах модуля задано Quantity of work screens (кол-во рабочих экранов) - в графе "значение" - 6.
Это значит, что введено ограничение до 6-ти экранов.
Просто измените данный параметр (макс. - 16).