А вот и проект
Выставляю на обзор запущенный в эксплуатацию проект управления котельной (2а котла, 2а сетевых насоса, 2а подпиточных, бак подпитки и т.д.).
Бегло просмотрел проект, первое что бросилось в глаза, это избыточное использование ФБ и разных связей (масло масляное).
Кусок схемы.JPG
Хотя бы вот этот кусок схемы, здесь элементы "НЕ" в связке с RS, лишние.
И ещё данная цепь от дребезга не спасёт, так как она повторяет входной сигнал, какой бы длины он не был.
От дребезга нужно применять ФБ "TON".