Ну я бы так не радовался.
Работает он не совсем верно. А именно
Т.к. используется ф.область с групповым копированием восьми регистров PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7, а сама ф.область запускается от нажатия любой кнопки вкл/выкл, а начальные значения (при запуске панели) в регистрах PSW300...PSW307 равны нулю (выкл. выхода), то при нажатии кнопки включения любого канала вызывает выключение остальных семи каналов. Может быть не всегда так нужно в реальных условиях.
Последний раз редактировалось petera; 15.09.2013 в 18:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg