  1. #281
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    Вложение 10125
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Лампы должны индицировать состояние входов. Все настойки подглядел в примере с МВА, МВУ. Подскажите как правильней. Вот немного доработал:
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.09.2013 в 12:51.

  2. #282
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Лампы должны индицировать состояние входов.
    А я уже сделал по другому


    Пояснения к проекту.
    Оставил Ваши настройки
    Скорость порта 9600
    Адрес МДВВ- 28.
    Для управления выходами есть два экрана.Экран №1.
    Здесь для управления выходами и индикации их состояния используются переключатели с подсветкой.
    В двух рядах расположены переключатели с различным визуальным оформлением, но настройки по каналам у них совпадают.
    1.png
    Как видно из рисунка у переключателе с подсветкой заданы разные адреса регистров для чтения и записи.
    Состояние битовой маски выходов сразу читается из битовой маски выходов МДВВ.
    А для изменения состояния используется промежуточный регистр PSW, например PSW300.
    Для того, что бы записать изменение состояния выходов в битовую маску командой 0х10, используется функциональная область с функцией передать блок данных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123
    2.png
    Блок данных величиной в один регистр.
    3.png
    Таким образом переключатель на экране изменяет регистр PSW300, панель записывает его в битовую маску 4х50, затем читает 4х50 и то, что там записалось отображается состоянием переключателя.

    На втором экране для каждого выхода МДВВ есть по три элемента
    -кнопка включить
    -кнопка выключить
    -лампа для индикации состояния выхода.
    В настройках кнопок заданы биты того же промежуточного регистра PSW, а в настройках лампы -биты маски выходов.
    В остальном все работает точно так же через ту же функциональную область.

    Третий экран -состояние входов МДВВ.
    В настройках ламп, как и на втором экране, сразу используются разряды битовой маски, но маски входов.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #283
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!

  4. #284
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Только всё равно пишет потеря связи. И работает только индикация входов. Может у меня чего нето с МДВВшкой?

  5. #285
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Только всё равно пишет потеря связи. И работает только индикация входов. Может у меня чего нето с МДВВшкой?
    К сожалению у меня нет МДВВ.
    Работу проекта проверял на ПЛК.
    Т.е. в ПЛК сделал Slave с адресом 28. И в Slave добавил 51 регистр. В связке с ПЛК работает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #286
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Только всё равно пишет потеря связи.
    А какой номер PLC указан в этом сообщении?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #287
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А какой номер PLC указан в этом сообщении?
    Порт PLC адрес № 28

  8. #288
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Я даже в ОВЕН писал как то, и ни какого ответа. Чего-то я склоняюсь, что это МДВВ бракованная. В тот год была парития ТРМ212 с браком, может и другие приборы угодили под раздачу.

  9. #289
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Я даже в ОВЕН писал как то, и ни какого ответа. Чего-то я склоняюсь, что это МДВВ бракованная. В тот год была парития ТРМ212 с браком, может и другие приборы угодили под раздачу.
    Еще вопрос. Вы мой проект загрузили в панель или делали свои кнопки, свои лампы, свои ф.области?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #290
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Ваш сразу загрузил. Не пошел частично тоесть входа индицирует, а с выходами нет, потом поробывал сделать только кнопку упраления выходом без индикации такая же история один к одному.

Страница 29 из 94 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: Вчера, 12:06
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •