Добрый день. Маленько поясню как сделано у нас. Имеется промежуточная ёмкость. Максимальный уровень воды в ней 1.8метра. В неё поступает конденсатная вода собранная с комбината и вода из магистрального водопровода из разных кранов. Уровень уставки в 1 м. выбран условно (потом будем его корректировать так чтобы не получалось провала при ПИД регуляторе ниже 0.4м. тогда отключатся частотник подачи в котёл), его должна поддерживать в крайнем случае магистральная вода. А в случае превышения уставки в 1м. магистраль отключается и ёмкость наполняется конденсатной водой до максимального уровня и в дальнейшем при достижении максимума 1.6м конденсат отключается, при падении до уставки в 1м. включается снова. Одновременно подключается и магистраль на тот случай если конденсат иссякнет и тогда уже ПИД магистрали должен держать уровень уставки до момента появления конденсата. В принципе проект у нас уже работает но на ТРМ (Дельта старенькая, которая может работать с электроклапаном) и что то мы решили переделать на ПР. ТРМ глючит часто и не позволяет реализовать в полной мере наши задумки.
Если ещё есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Да и не отказался и бы Ваш проект посмотреть. ПИД всё таки вещь тонкая, особенно в подборе параметров, а хотелось бы сделать хорошую практическую вещь.
С уважением.