Цитата Сообщение от leshyi Посмотреть сообщение
Коллеги, в продолжение темы.
Мучаюсь с libmodbus.org (3.0.1)
Может кто подскажет, что не так?
Понятно что некропост, но вероятно кому-то сэкономит время. В приведённом leshyi примере необходимо перед modbus_connect поставить вызов modbus_set_slave, несмотря на то что "man modbus_set_slave" говорит что в случае TCP "The slave number is only required in TCP if the message must reach a device on a serial network.". Похоже в случае с Овеном это обязательно. После вставки этой строки всё сразу заработало и на чтение и на запись а до того было "Connection timed out".