    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за ответ и указание на ошибки в выборе! Еще возник вопрос, сколько проводов тянуть к термосопротивлению с выходом 4-20мА? Нужно подать питание от БП и вернуть сигнал на ИТП, по схеме на ИТП как будто достаточно 2 жил, не считая перемычки между БП и ИТП в щите.
    Давайте разбираться.

    Термосопротивление - это сенсор температуры, у которого, судя даже по названию, увы, нет выхода 4-20мА.

    Этот сенсор (термосопротивление) подключается по 2-х, 3-х или 4-х проводной схеме (в зависимости от типа, условий эксплуатации и задачи) к нормирующему термопреобразователю. Дополнительные проводники в 3-х и 4-проводной схеме подключения термосопротивления служат для компенсации сопротивления самих соединительных проводов.

    Нормирующий термопреобразователь может выдавать нормированный сигнал 4-20мА, и в свою очередь также может подключаться к аппаратуре по 2-х проводной (при питании по петле), по 3-х проводной или по 4-х проводной схеме (когда питание гальванически развязано от нормированного 4-20мА сигнала, например при питании преобразователя от 220 VAC).
    Но это уже совсем другие цепи, с иным физическим смыслом и назначением проводов.
    Схожее только название по числу соединительных проводов.

    Что касается терморезисторов, то чаще всего их подключают по 3-проводной схеме, и они нормально работают на медных проводах 1 кв.мм. длиной до километра.

    В малых системах на коротких расстояниях применяют двухпроводное подключение сенсора. Часто для упрощения схемы и снижения относительного влияния сопротивления проводов в 2-проводной схеме используют терморезисторы большего сопротивления Pt500 или Pt1000 вместо обычных Pt100. Но с увеличением сопротивления цепи растут и помехи от наводок.

    Наибольшей точностью, но и наименьшей надёжностью, обладает 4-проводная схема подключения терморезистора к нормирующему преобразователю. Такую схему обычно применяют в лабораторных установках и на испытательных стендах.

  2. #2

    По умолчанию

    Благодарю, полезная информация, буду разбираться! Я имела в виду датчик со встроенным преобразователем 4-20мА, мне остается вывести сигнал на ИТП11 и к ИПТ подвести 24В. В каталоге ОВЕНа есть такие схемы http://www.owen.ru/catalog/33573263, а за в старом каталоге еще схема, где вместо измерителя 4-20мА нарисован БП:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	chema itp11.jpg 
Просмотров:	648 
Размер:	35.8 Кб 
ID:	9922

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Что касается терморезисторов, то чаще всего их подключают по 3-проводной схеме, и они нормально работают на медных проводах 1 кв.мм. длиной до километра.
    Длина до километра - это из личного опыта?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Длина до километра - это из личного опыта?
    Да, длиннее как-то не попадались. А по 800 метров есть и сейчас. Правда, нормирующие преобразователи там от MTL и P+F, или приемники RTD от Allen-Bradley.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 06.09.2013 в 10:34.

Похожие темы

  1. Эксплуатация преобразователей ДТП
    от mitya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 12:02
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. подбор преобразователей интерфеса ас2-м
    от Сергей ББ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 08:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •