Цитата Сообщение от justplan Посмотреть сообщение

Смущает разводка разъема DE-9, а именно контакты CTS и DSR прозваниваются с одного и того же провода. Разобрал разъем - там перемычка. Соответствующую перемычку поставил и в клеммники прибора на CTS и DSR, но выдает описанную выше ошибку.

В чем может быть проблема?
Скорее всего- в этом и кроется проблема. И в приведенной Вами инструкции на первой странице указано
Подключение по интерфейсу RS-232 к ПК для работы через GPRS осуществляется ТОЛЬКО по полнопроводной схеме
То есть эти сигналы модем и ПК должны получать друг от друга, а не от самих себя.