Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
вырезки противоречат друг другу, так все таки можно 24VDC или только 10 ??? мне в проекте нужны все 12 входов в дискретном режиме и не кнопки, а датчики для которых 10вольт нижний допустимый предел питания. Может разработчики нам ответят ???
Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 03.09.2013 в 11:40.
От кого: Марк Гарист <m.garist@owen.ru>
Кому: eduard_nemkin@mail.ru
Комментарий:
2 сентября, 11:322 файла важное
Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку ответа.
Аналоговый вход в дискретном режиме работы подключается аналогично другим дискретным входам прибора. Главное чтобы вход не подавалось напряжение больше 36В.
--------------------------------------------------------------------------------
From: Эдуард Немкин [mailto:eduard_nemkin@mail.ru]
Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:49 PM
To: support@owen.ru
Subject: ПР114
Как правильно подключить аналоговый вход если я использую его как дискретный?
--
Эдуард Немкин
--
С уважением, инженер группы технической поддержки ПО ОВЕН
Гарист Марк Иванович
E-mail::m.garist@owen.ru
Убедительная просьба сохранять историю переписки!
Я правильно понял, что "retain" в ПР114 (по крайней мере, на данный момент) пригоден лишь для сохранения текущих значений счетчиков, и ни для чего более?
Прошу помощи !!!
Нужен пример проекта для регулировки скорости памотки трубки.
ПР114 управляет частотником, регулируя обороты намотчика от 4-х
дискретных датчиков:
1.-2х скорость (передний фронт)
2. -х скорость (передний фронт)
3. +х скорость (задний фронт)
4. +2х скорость (задний фронт)
2 аналог.входа:
1. задатчик S - начальная скорость
2. задатчик Х - шаг подстройки по дискр. входам
Дискретные входа работают по фронтам (это важно).
Заранее благодарю !