Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
Самый простой вариант это использовать транзисторный выход (например: ПЛК100-24.К-L) в режиме ШИМ. Затем еще добавить РС-цепочку и всё будет прекрасно работать. У меня так работают клапана у которых управление от 0 до 24 В. Алгоритм управления сам напишиш в ПЛК1хх.
P. S. Вот только что такое осцилляция? Вдруг это ключевое слово вопроса :-)
Спасибо, это вариант. Осциляция - это не ключевое слово, просто чтобы пропорциональный клапан не залипал, амплитуда управления смешивается с синусоидой 100 - 200 Гц. Это как в стандартных системах. То что вы предложили нужно попробовать, мне кажется должно работать