Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anthony1971 Посмотреть сообщение
    Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!
    А чё, соединить общие точки источников 10 В и 24 В не судьба? На FR-D740 и Altivar 312 проблем не возникает (Про остальные ничего сказать не могу, хотя думаю, что тоже самое)!
    Вообще, конечно внешний источник питания наиболее правильное решение и стоит копейки. Встроенный источник преобразователя служит для зажигания светодиодов входных оптронов и максимальная нагрузка у него 100 мА.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 28.08.2013 в 08:32.

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  2. помогите подключить датчик потока
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 01:34
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. трм501 / пд100 / +-12 в
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •