Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
Есть определенность в количестве и типах входов-выходов для решения задачи автоматизации котельной.

1. Дискретные входы - 4 шт.
1.1. Режим работы (ручн-авто)
1.2. Ручное вкл. насоса ГВС
1.3. Ручное вкл. насоса СО
1.4. Ручное вкл. насоса ТП
...
__________________________________________________ _____

Поправьте меня если я делаю не верный выбор.
По пункту 1.1 вопросов нет, по пунктам 1.2-1.4 у меня такой вопрос, зачем ручное управление насосами осуществлять через ПЛК, ведь ручной режим предназначен на случай выхода из строя ПЛК.
Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
2. Дискретные выходы - 9шт.
2.1. Сигнальная Лампа режима работы (ручн-авто)
2.2. Насос ГВС (220в)
2.3. Насос СО (220в)
2.4. Насос ТП (220в)
2.5. Котел 1 режим ГВС-СО
2.6. Котел 2 режим ГВС-СО
2.7. Котел 1 режим СО
2.8. Котел 2 режим СО
2.9. Сигнальная лампа аварии
Пункт 2.1 также лучше не через ПЛК, а от переключателя ручной/автомат.
Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
3. Аналоговые входы - 8 шт.
3.1. Температура ГВС в бойлере
3.2. Температура на улице
3.3. Температура магистрали холодной воды на вводе в дом
3.4. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (подача)
3.5. Температура теплоносителя в контуре отопления и ГВС (обратка)
3.6. Температура теплоносителя в контуре ТП (подача)
3.7. Давление в магистрали подачи холодной воды на входе в дом
3.8. Давление теплоносителя в системе СО и ГВС
Зачем вам эти параметры, только для наблюдения, или с помощью них будут выполнятся какие то регулировки?