http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536
Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".
Может я о чем-то не догадываюсь?
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.p...5&p=7536#p7536
Специалист по котлам Baxi буквально утверждает, что автоматическая подпитка котлов - "гробить котел и систему отопления".
Может я о чем-то не догадываюсь?
А, что значит сие- автоматическая подпитка ????
Там датчик стоит контактный по давлению в системе , если не хватает - он блокирует работу , коан подпитки - ручной , если запитать с обратным клапаном , то вся "Автоматическая подпитка" реализуется открытым вентилем, без АСУ-ТП ваааще.
Если спец настоящий - он укажет что не так , а фуфло , как большинство из этих "специалисты по котлам" то и будут такие загадочные намёки.-типа дай 5 штук...